【案例5】背景资料:某安装公司承包某芯片厂机电安装工程,建筑工程由某建筑公司承包。工程内容包括芯片厂的建筑电气、建筑给水排水、通风空调工程及动力工程等,不含洁净室工艺系统,合同造价为2900万元,主要设备(变压器、配电柜、空调机组、水泵、控制柜等)由建设单位采购,其他设备、材料均由安装公司采购。项目部进场后,施工前,对作业人员进行技术交底,深化施工图,重点对动力站的水泵设备及管路(如下图)的材料选用及安装要求进行讲解,使厂房空调水系统的设备及管路安装按设计要求完成。同时,安装公司对办公区内室内给水系统(PP—R塑料管)、热水系统(铜管)按规范要求进行了水压试验。工程竣工验收时,施工单位向建设单位发送了机电安装工程保修证书,根据《建设工程质量管理条例》签署了常规的保修期限。工程投入正式使用2个月后,进入夏季空调制冷高峰期,安装公司适时组织了工程回访。回访过程中,建设单位反映办公区的个别风机盘管噪声过大,经现场检查是部分产品质量问题所致。建设单位要求安装公司对有质量问题的风机盘管进行更换,并承担费用。【问题】1.写出工程回访的几种常用方式。本工程采用了哪种回访方式?2.建设单位对风机盘管质量问题的要求是否合理?说明理由。
发布时间:2024年11月18日 15:35 中迅网校 阅读量:24

【案例5】背景资料:
某安装公司承包某芯片厂机电安装工程,建筑工程由某建筑公司承包。1.写出工程回访的几种常用方式。本工程采用了哪种回访方式?
2.建设单位对风机盘管质量问题的要求是否合理?说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例4】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架,规格为HW350*350。型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见下图,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m;总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7—8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。工程竣工后,施工单位按合同要求递交了竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.施工单位递交的质量保修书需补充哪些内容?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录