下列有关锤击沉桩施工说法符合规定的是()。
预应力混凝土桩在锤击沉桩前,桩身混凝土强度应达到设计强度的80%
开始沉桩时,宜采用较高落距;在锤击过程中,应采用重锤低击
当结构物混凝强度未达到5MPa时,距结构物30m范围内,不得进行沉桩作业
设计桩尖土层为砾石、密实砂土或风化岩时,应以贯入度控制。
设计桩尖土层为硬塑状黏性土或粉细砂时,应以高程控制为主,贯入度作为校核
(1)预制钢筋混凝土桩和预应力混凝土桩在锤击沉桩前,桩身混凝土强度应达到设计要求。(2)开始沉桩时,宜采用较低落距,且桩锤、送桩与桩宜保持在同一轴线上;在锤击过程中,应采用重锤低击。(3)锤击沉桩应考虑锤击振动对其他新浇筑混凝土结构物的影响,当结构物混凝强度未达到5MPa时,距结构物30m范围内,不得进行沉桩;(4)设计桩尖土层为砾石、密实砂土或风化岩时,应以贯入度控制。(5)设计桩尖土层为硬塑状黏性土或粉细砂时,应以高程控制为主,贯入度作为校核。