案例1【背景资料】:某施工单位承建一级公路桥梁工程,该桥梁工程上部结构为预应力混凝土简支变连续T梁,桥梁三跨一联,共四联。下部结构由钻孔灌注桩、墩柱、桥台组成。采用架桥机架设T梁。施工中发生如下事件:事件一:施工单位项目部进场后编制了实施性施工组织设计。施工组织设计主要内容:①编制说明;②编制依据;③工程概况;④E;③主要工程项目的施工方案;⑥施工进度计划;⑦各项资源需求计划;⑧施工总平面图设计;⑨大型临时工程;⑩F;⑪季节性施工技术措施;⑫质量管理与质量控制的保证措施;⑬安全管理与安全保证措施;⑭项目职业健康安全管理措施;⑮环境保护和节能减排的措施及文明施工;⑯本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。事件二:施工单位项目部编制了T梁架设专项施工方案,方案由项目部总工程师审批,监理工程师签字后实施。第三联第二跨架设正值中午时,突发事故,架桥机及T梁倾覆至河道内,无人员伤亡,直接经济损失共计156万元。T梁架设发生事故时现场仅有架设队伍人员。事件三:简支变连续T梁施工工艺复杂。部分施工工艺如下:①永久支座安装;②湿接头钢筋及预应力筋安装;③临时支座拆除;④湿接头混凝土浇筑;⑤湿接头底模安装;⑥湿接头侧模安装;⑦湿接头预应力张拉、压浆。【问题】1.写出事件一中实施性施工组织设计的主要内容E、F。2.指出事件二中的两处错误并改正。3.写出此次安全事故的等级,并说明理由。4.写出事件三中简支变连续T梁部分施工工艺的正确顺序。(回答数字序号即可,如①②③④⑤)
发布时间:2025年01月08日 16:02 中迅网校 阅读量:14

案例1【背景资料】:
某施工单位承建一级公路桥梁工程,该桥梁工程上部结构为预应力混凝土简支变连续T梁,桥梁三跨一联,共四联。下部结构由钻孔灌注桩、墩柱、桥台组成。采用架桥机架设T梁。
施工中发生如下事件:
事件一:施工单位项目部进场后编制了实施性施工组织设计。1.写出事件一中实施性施工组织设计的主要内容E、F。
2.指出事件二中的两处错误并改正。
3.写出此次安全事故的等级,并说明理由。
4.写出事件三中简支变连续T梁部分施工工艺的正确顺序。(回答数字序号即可,如①②③④⑤)

查看答案

分享到:

上一题:建设工程质量监督机构出具的工程交工质量核验意见的内容包括()。 下一题:案例2【背景资料】:某二级公路隧道起讫桩号为K8+100~K8+920,双向两车道,隧道围岩级别为V级,围岩岩性为强风化软质岩石,隧道开挖预留核心土法施工,初期支护中型钢钢架组合安装示意图如图2所示,其中,A锚杆杆体采用螺纹钢,拱墙二次衬砌采用整体式模筑混凝土,一次浇筑长度为12m。施工中发生如下事件:事件一:施工单位采用导线测量法进行平面控制测量,导线全长相对闭合差控制在1/17000以内。开挖前,测量人员对掌子面放样测量时,校准了中线点,并在开挖面上标出B。事件二:施工单位在仰拱施工中有以下做法:(1)仰拱每循环开挖长度为12m。(2)左幅仰拱衬砌混凝土达到设计强度的70%后,再浇筑右幅仰拱衬砌混凝土。(3)仰拱衬砌变形缝与仰拱填充混凝土变形缝设在同一断面位置。事件三:安全监督机构季度检查时,在隧道内发现了以下安全事故隐患:(1)二次衬砌台车临边防护设施缺失。(2)现场工人在配电室内存放雷管和炸药。(3)衬砌钢筋焊接人员无证上岗作业。(4)配电箱接地材料采用螺纹钢。(5)通风管送风口与掌子面距离不满足规范要求。【问题】1.写出图2中A锚杆的名称,该锚杆杆体还可采用什么材料?2.写出事件一中平面控制的测量等级以及B的内容。3.逐条判断事件二中施工单位的做法是否正确?若不正确,写出正确做法。4.指出事件三中安全事故隐患中的两个重大事故隐患,用数字序号表示即可,如(1)(2)。并写出事件三中安全事故隐患(3)易引发的两种事故类型。