金属拱顶罐底板铺设后,首先施焊的焊缝是()。
发布时间:2025年01月09日 09:28
中迅网校
阅读量:1065
金属拱顶罐底板铺设后,首先施焊的焊缝是()。
A
底部伸缩缝
B
中幅板长焊缝
C
中幅板短焊缝
D
边缘板对接焊缝
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧300mm对接焊缝的焊接。故选D。
分享到:
上一题:轧机设备安装时,达到二级安装精度的是()。
下一题:下列符合监控系统主要输入设备安装要求的是()。
相关试题
更多...
工程竣工结算的编制依据中不包括()。
已有1464人浏览
关于声级计的使用要求,正确的有()。
已有1402人浏览
机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人,()除外。
已有1556人浏览
机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。
已有1583人浏览
案例1【背景资料】:某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标,邀请行业内有类似工程经验的A、B、C、D、E五家单位投标。工程采用固定总价合同,在合同专用条款中约定:镀锌钢板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整;超过±5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款100万元,工程质量保修金为90万元。投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终经公开评审,B单位中标,合同价3000万元(含甲供设备暂估价200万),其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价为600元/m²,工程量为10000m²。建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工程量清单调整期综合单价为648元/m²,该项合同价款予以调整。设计变更调增价款为50万元。施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火阀及风管安装见图1。监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。【问题】1.E单位突然降价的投标做法是否违规?请说明理由。2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接存在的问题及正确做法。【教材相关知识点已更改】3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置。4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调整金额是多少?如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是多少?【教材相关知识点已更改】
已有3010人浏览
某安装公司中标一机床厂的钢结构厂房制作安装及机电安装工程,在编制质量预控措施时,安装公司重点抓住工序质量控制,除设置质量控制点外,还认真地进行工序分析,即严格按照第一步书面分析、第二步试验核实、第三步制定标准的三个步骤,并分别采用各自的分析控制方法,从而有效地控制了工程施工质量。安装公司在钢结构厂房安装时,由于搭建脚手架的地基下沉,发生脚手架倒塌事故,造成2人死亡,5人重伤,直接经济损失800万元。经相关部门调查确认,安装公司主要负责人未能依法履行安全生产管理职责导致本次事故发生,并按国家现行的安全事故等级划分规定,对安装公司及其主要负责人进行了处罚。在设备螺纹连接件装配时,施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹联接,经技术交底和反复实践,施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能,圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。在项目施工成本控制中,安装公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,计划成本是9285万元,预算成本是9290万元,实际成本是9230万元,施工成本控制取得了较好的效果。【问题】:1.工序分析的三个步骤中,分别采用的是哪种分析方法?2.本工程安全事故属于哪个等级?对安装公司及其主要负责人应进行怎样的处罚?3.有预紧力规定要求的螺纹联接常用的紧固方法有哪几种?4.列式计算本工程施工成本的实际偏差。并简述项目成本控制的常用方法还有哪些?
已有2586人浏览
管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是()。
已有1444人浏览
案例4【背景资料】:某工程在城市核心区,工期8个月,范围包括建筑给排水、通风与空调、建筑电气和建筑智能化工程。工程采用固定总价合同,合同价3000万元。合同规定:(1)预付款为合同总价的8%,在工程的第3个月起,两个月扣完。(2)工程进度款按月支付80%,且自第1个月起按进度款3%比例扣留质量保修金。(3)工期提前10天以上,一次奖励30万元,进场后因场地狭小,管道及设备安装采用装配式施工技术。B2层冷冻站的一组冷冻泵模块如图4所示。施工第5个月,排烟系统镀锌钢板风管制作安装工程量完成了2000m²。清单综合单价为600元/m²,并对排烟主风管管段进行严密试验。风管允许漏风量计算公式:低压风管Q1≤0.1056×p0.65中压风管Qm≤0.0352×P0.65高压风管Qh≤0.0117×p0.65工程竣工后,因采用装配式施工技术,高效施工,工期提前了12天。冷冻泵模块造成型钢消耗增加,施工单位向建设单位提出奖励30万元,补偿型钢增加费用10万元的要求。施工单位按期提交工程竣工结算书。【问题】1.图4中部件A、B是什么?冷冻水管道现场装配常用的连接方式是什么?【教材相关知识点已删除】2.不考虑其他费用,试计算第5个月排烟系统风管制作安装应支付的进度款。3.排烟主干风管严密性试验压力如何确定公式选用哪个?写出严密性检验的主要部位。4.施工单位提出工期奖励费和补偿费是否合理?说明理由。
已有1887人浏览
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作,该装置施工高峰期正值夏季,相对湿度接近饱和。该公司建造了临时性管道预制厂房,采用二氧化碳气体保护焊进行焊接工作。根据装置内管道的特点,项目部技术人员确定了管道预制程度为30%,制定了一条直管段配焊一个管件(弯头或法兰等)的预制方案。其工作顺序为:直管段下料→开坡口→直管段坡口、管件坡口清理→直管段与管件组对→焊接→焊缝外观检查→焊缝无损探伤→运至安装现场。在预制管道时,无损检测工程师发现大量焊口存在超标的密集气孔,情况较为严重,项目部启动了质量事故报告程序,安装公司派出人员与项目部相关人员一起,组成了调查小组,按程序完成了该事故的处理。此次质量事故使管道预制工作滞后了三天,影响了施工进度。项目部启用了一套备用二氧化碳气体保护焊系统后,发现直管段下料制约了组焊工作的进度,项目部立即采取调整进度的措施,保证了施工进度。问题:1.列出质量事故处理程序的步骤。2.安装公司组织的事故调查小组应由谁组织?调查小组的成员有哪些?3.试用因果分析图(见下图)分析事故原因中的材料、环境因素。(不需要画图,在答题纸上用文字表述)4.项目部可采用哪些调整进度的措施来保证施工进度?
已有2055人浏览
绝缘油放人油浸电气设备前,绝缘油应进行试验的项目有()。
已有1702人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录