案例1【背景资料】:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程,建筑智能化工程,建筑给排水及供暖和消防工程。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购。其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司发现以下问题并进行了整改;(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图1所示。(2)空调供暖系统的水压试验记录显示钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。竣工验收资料检查时,发现施工计量检测登记表内容不完整,登记内容为:计量器具的名称、规格、数量、编号。工程竣工投入使用2个月后,个别风机盘管噪声过大,经检查是产品质量所致。建设单位要求A公司对所有质量问题风机盘管更换并承担费用,A公司拒绝建设单位的要求。【问题】1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置要求。2.钢管和塑料管的水压试验检测方法是否正确?说明理由。3.计量检测登记表还应补充哪些内容?4.A公司拒绝建设单位要求是否合理?风机盘管更换费用由谁负责?
发布时间:2025年01月20日 15:13 中迅网校 阅读量:125

案例1【背景资料】:
A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程,建筑智能化工程,建筑给排水及供暖和消防工程。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购。其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。
施工中,A公司发现以下问题并进行了整改;
(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图1所示。

1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置要求。
2.钢管和塑料管的水压试验检测方法是否正确?说明理由。
3.计量检测登记表还应补充哪些内容?
4.A公司拒绝建设单位要求是否合理?风机盘管更换费用由谁负责?

查看答案

分享到:

上一题:案例4【背景资料】:E公司承包了一煤化厂工程。其中洗涤塔重690t(上塔220t,下塔470t),属二级压力容器,分段吊装。由E公司负责洗涤塔安装(吊装,就位),F公司进行组焊。E公司有GC1级压力管道安装许可资质、A级起重机安装许可资质。F公司为保证安装质量和安全,在下塔合缝处设置了作业平台,外部设置了保护围封和踢脚板。洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”,主机为1250t履带式起重机,辅机为260t履带吊。起重机部件到场后,进行了组装,验收后进行吊装作业。洗涤塔上段吊装索具配置示意图见图3,洗涤塔下段安装就位示意图见图4。吊装凌空高度为500mm。施工准备阶段编制了各种施工方案,对基础混凝土强度、预埋地脚螺栓中心距等内容进行了检查验收。【问题】1.E公司是否具备安装资格?说明理由。2.哪个方案需要组织专家论证?说明理由。3.列举图3中1、2、3的名称。计算起重机吊装最小起升高度。4.基础检查验收还有哪些内容?【教材相关知识点已更改】 下一题:案例2【背景资料】:因工厂搬迁建设临时厂房,安装公司承包工程,内容包括整体设备安装、解体设备安装、电气设备安装、管道安装。针对安装中交叉作业频繁,设备安装精细划分,编制专项施工方案。技术负责人要求保证质量和安全,对施工作业形式进行优化后通过审批。监理对动设备齿轮检查接触精度,发现齿轮安装有误差,接触不良;用百分表进行轴承径向测量(如图2所示),记录最大读数和最小之差。安装公司整改,用集中润滑系统润滑,齿轮运转正常。竣工后,按单位工程进行竣工资料组卷,移交档案,保管期限根据卷内文件的保存价值,建设单位根据临时厂房9年后拆除确定保管期限。【问题】1.说明施工方案的优化目的。施工作业形式有哪些?2.轴承检查哪些间隙?图2中百分表测量轴承径向的什么数值?【教材相关知识点已更改】3.安装时什么误差会造成齿轮接触斑点?集中润滑系统由哪些部分组成?【教材相关知识点已更改】4.档案保管期限有哪几种?本工程属于哪种?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录