简答题1.哪些混凝土结构应对结构性态与安全进行监测?2.哪些部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体?3.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,哪些内容应进行隐蔽工程验收?4.专业企业生产的预制构件进场时,对不做结构性能检验的预制构件,应采取的措施有哪些?5.哪些外围护部品隐蔽项目要进行现场验收?6.哪些外围护系统应根据工程实际情况进行现场试验和测试?7.哪些外围护系统应在验收前完成试验和测试?
发布时间:2025年03月06日 09:15
中迅网校
阅读量:31
简答题
1.哪些混凝土结构应对结构性态与安全进行监测?
2.哪些部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体?
3.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,哪些内容应进行隐蔽工程验收?
4.专业企业生产的预制构件进场时,对不做结构性能检验的预制构件,应采取的措施有哪些?
5.哪些外围护部品隐蔽项目要进行现场验收?
6.哪些外围护系统应根据工程实际情况进行现场试验和测试?
7.哪些外围护系统应在验收前完成试验和测试?
查看答案
参考答案:
1.下列混凝土结构情况应对结构性态与安全进行监测:
①高度350m及以上的高层与高耸结构;
②施工过程导致结构最终位形与设计目标位形存在较大差异的高层与高耸结构;
③带有减、隔震体系的高层与高耸或复杂结构;
④跨度大于50m的钢筋混凝土薄壳结构。(5分)
2.下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体:
①建筑物防潮层以下墙体。
②长期浸水或化学侵蚀环境。
③砌体表面温度高于80℃的部位。
④长期处于有振动源环境的墙体。(5分)
3.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收,包括下列主要内容:
①混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置;
②钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
③钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
④预埋件、预留管线的规格、数量、位置;
⑤预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;
⑥保温及其节点施工。(5分)
4.(1)施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
(2)当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。(5分)
5.(1)预埋件。
(2)与主体结构的连接节点。
(3)与主体结构之间的封堵构造节点。
(4)变形缝及墙面转角处的构造节点。
(5)防雷装置。
(6)防火构造。(5分)
6.(1)饰面砖(板)的粘结强度测试。
(2)墙板接缝及外门窗安装部位的现场淋水试验。
(3)现场隔声测试。
(4)现场传热系数测试。(5分)
7.(1)抗压性能、层间变形性能、耐撞击性能、耐火极限等实验室检测。
(2)连接件材性、锚栓拉拔强度等检测。(5分)