下列关于临时用电管理的说法,正确的是()。
施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在30kW以上的,应制订安全用电和电气防火措施
临时用电组织设计应由项目负责人指定专人编制
室内220V灯具距地面不得低于3m
PE线上严禁设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线
选项A错误,施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的,应编制用电组织设计;否则应制订安全用电和电气防火措施,并履行相同的编制、审核、批准程序。选项B错误,临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,相关部门审核,并经具有法人资格企业的技术负责人或授权的技术人员批准,现场监理签认后实施。选项C错误,室外220V灯具距地面不得低于3m,室内不得低于2.5m。