下列关于临时供水管网说法错误的有()。
管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下1.0m
消火栓距拟建房屋不应小于5m
临时室外消防给水干管的直径不应小于DN200
消火栓距路边不宜大于2m
消火栓间距不应大于100m
选项A错误,管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下0.6m处,以防重压。选项B、C、E错误,临时室外消防给水干管的直径不应小于DN100,消火栓间距不应大于120m;距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m,距路边不宜大于2m。