下列关于防烟排烟系统施工技术要求的说法,正确的有()。
-
A
排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料
-
B
排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm
-
C
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm
-
D
-
E
查看答案
参考解析:
防烟排烟系统施工技术要求:
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防烟排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
(7)防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的调试,常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,送风机、排烟风机的调试,机械加压系统风速及余压的调试,机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送风系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试等。