管道液压试验:
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。液压试验也可采用其他无毒液体。采用可燃液体进行液压试验时,其闪点不得低于50℃,并应采取安全防护措施。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。