下列关于工业管道试验前应具备的条件,正确的是()。
查看答案
参考解析:
管道试验前应具备的条件:
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已准备充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括:管道元件的质量证明文件、管道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文件。
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔离。
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
(6)管道已按试验方案进行了加固。
(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离。