伴热管及夹套管安装:
(1)伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。
(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。
(3)不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。
(4)夹套管外管剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部位。
(5)夹套管的连通管不得存液。
(6)夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。