关于工业管道气压试验的实施要点,正确的有()。
承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.1倍
真空管道的试验压力应为0.2MPa
试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体
试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.1MPa
试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.15倍
管道气压试验:(1)承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。(3)试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。(4)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。