关于电缆线路绝缘电阻测量的说法,正确的有()。
1kV及以上的电缆可用1000V的兆欧表测量其绝缘电阻
电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电
当接地线路较长或绝缘性能良好时,放电时间不得少于3min
测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电
每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级等影响测量结果的因素
绝缘电阻的测量:(1)1kV及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻。不同电压等级电缆的最低绝缘电阻值应符合规定。(2)电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时,放电时间不得少于1min。测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。(3)每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量结果的因素,对测量结果进行分析、比较,正确判断电缆绝缘性能的优劣。