仪表设备安装的一般要求:
(1)仪表中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m;显示仪表应安装在便于观察示值的位置。
(2)安装过程中不应敲击、振动仪表。仪表安装后应牢固、平正。仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀,不应承受非正常的外力。
(3)设计要求需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装。
(4)直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下。
(5)直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后应进行压力试验。
(6)仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上。
(7)对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时,应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。
(8)现场总线仪表线路连接应为并联方式。
(9)核辐射式仪表安装前应编制具体的安装方案,安装中的安全防护措施应符合国家现行有关放射性同位素工作卫生防护标准的规定。在安装现场应有明显的警戒标识。