案例8【背景资料】:
某施工单位中标某中型炼钢厂的电气及设备安装工程项目。施工单位及时组建了项目部,项目部在组织施工过程中出现以下情况。
监理工程师检查电气安装工作,安装如下图所示。
工程进行到试运行阶段,该工程共包括的A、B两个单位工程,单位工程A办理了中间交接,单位工程B完成了系统试验,大部分机械设备进行了单机试运行。建设单位认为联动试运行的条件已基本具备,可以进行联动试运行。建设单位决定在联动试运行中,对单位工程B还未进行单机试运行的机械设备一并进行运行和考核,待联动试运行完成后,再补办单位工程B的中间交接手续。
联动试运行开始后,发生了如下事件:
事件1:单位工程B中,一台整体安装的进料离心泵振动超标,轴承密封处泄漏,一条合金钢管道焊缝多处焊缝泄漏,中断试运行后经检查确认,泵存在制造超标缺陷,未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施工记录,管道焊缝未达到标准要求的检查比例,存在焊缝漏检现象。
事件2:单位工程A中,试运行过程中,由于操作工人误操作,致使系统工作压力超过了设计的规定限值,设备损坏进行返修,造成工程损失。根据事件的影响和损失程度,界定为工程质量问题。
【问题】
1.图中电气安装工作有何不妥之处。
2.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为是否正确?联动试运行前必须具备的条件有哪些?
3.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些问题引起的?
4.工程质量问题界定为质量事故的直接经济损失要求是什么?工程质量事故分为哪些等级?
5.从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备哪些基本条件?
分享到: