根据《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016)进行接头极限抗控强度试验,被连接钢筋屈服强度标准值为400MPa,极限抗拉强度标准值为540MPa,下列情况符合1级接头的是()。
-
A
接头试件实测极限抗拉强度为510MPa,破坏形式为钢筋母材拉断
-
B
接头试件实测极限抗拉强度为580MPa,破坏形式为套筒纵向开裂
-
C
接头试件实测极限抗拉强度为570MPa,破坏形式为钢筋母材拉断
-
D
接头试件实测极限抗拉强度为580MPa,破坏形式为钢筋从套简中拔出
查看答案
参考解析:
钢筋连接接头应满足强度及便携性能的要求。根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为以下三个性能等级:
(1)I级,接头抗拉强度应不小于钢筋极限抗拉强度标准值(钢筋拉断时)或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值(连接件破坏时),残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。
(2)II级,接头抗拉强度应该不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。
(3)III级,接头抗拉强度应该不小于被连接钢筋屈服强度的1.25倍,残余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能。

540*1.1=594,故连接件破坏时,接头试件实测极限抗拉强度应大于等于594MPa。钢筋拉断时,接头试件实测极限抗拉强度应大于等于540MPa。