案例1【背景资料】:事件1:输水洞开挖采用爆破法施工,施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m,乙组爆破时,甲组在进行出渣作业:当两个开挖工作面相距10m,甲组爆破时,导致乙组正在作业的3名工人死亡。事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。【问题】1.指出事件1中施工方法的不妥之处,并说明正确做法。
查看答案
参考答案:
不妥之处一:输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m,乙组爆破时,甲组进行出渣作业;正确做法:地下相向开挖两端在相距30m以内时,装炮前应通知另一端暂停工作,退到安全地点。不妥之处二:当两个开挖工作面相距10m,甲组爆破时,导致乙组在作业的3名工人死亡;正确做法:当相向开挖的两端相距15m时一端应停止掘进,单向贯通。(4分)