案例5【背景资料】:某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为15.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。因工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。项目部还制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备、材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。项目部按规定多次对施工现场进行文明施工检查,对施工现场的噪声和光污染进行实时监测与控制,但仍反复出现噪声排放超过国家标准,光污染严重,受到附近的居民投诉。项目部经认真分析总结,认为施工现场噪声与光污染控制未抓住重点,整改后效果明显。【问题】1.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:30
案例5【背景资料】:
某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。
1.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?
查看答案

分享到:

上一题:案例4【背景资料】:某安装公司中标某焦化项目钢结构厂房安装工程。工程内容包括厂房钢结构制作安装和厂房内设备框架制作安装,其中钢结构的制作委托加工厂加工,现场只进行钢结构的安装。构件之间的连接方式为先用大六角头螺栓紧固后再进行焊接。施工工期为45d。安装公司进场后编制了工程的施工组织设计、各项施工及检验方案。主要吊装、运输机械计划:一台200t汽车起重机,一台450t履带起重机,一辆17m板车。钢结构吊装方案中,钢立柱采用200t吊车辅助直立后450t履带起重机单机就位的吊装工艺,钢梁采用单主吊直接就位法。钢构件的吊装采用钢丝绳吊索捆绑构件后挂入吊车吊钩的吊装方法,在钢丝绳捆绑处采取保护措施以免构件受损。经计算最重构件吊装时吊索的安全系数为4.8。方案在监理工程师审核后被退回,原因是钢丝绳安全系数不符合要求。钢结构安装方案中按一个螺栓、一个螺母和一个垫圈配套制定了高强度螺栓采购计划。钢结构施工质量的验收按程序进行。【问题】1.本工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是什么?超危大工程安全专项方案在实施前有什么管理要求?2.监理工程师退回钢结构安装方案的做法是否正确?说明理由。 下一题:下列不属于钨极惰性气体保护焊机特点的是()。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录