蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa
使用塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
用钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下30min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏
使用塑料管的供暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压30min,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏