在额定电压下对变压器的冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5分钟,应无异常现象
对于750kV变压器,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30分钟,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5分钟
冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地
发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器可不进行冲击合闸试验
所有变压器的冲击合闸试验都必须进行5次,且每次合闸后带电运行时间不得少于10分钟
选项E错误是因为:根据文本,无电流差动保护的干式变压器可只进行3次冲击合闸试验,不是所有变压器都必须进行5次;同时,对于一般变压器,带电运行时间没有统一要求,仅750kV变压器有特定运行时间规定,因此“每次合闸后带电运行时间不得少于10分钟”没有依据。