案例2【背景资料】:A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。【问题】1.商场竣工验收合格后,建设单位应当申请消防验收还是消防验收备案?申请时应当提交哪些资料?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:33
案例2【背景资料】:
A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。
【问题】
1.商场竣工验收合格后,建设单位应当申请消防验收还是消防验收备案?申请时应当提交哪些资料?
查看答案

分享到:

上一题:案例1【背景资料】:安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包含:消防给水及消火栓系流、自动喷水灭火系统,高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装,该图书馆共三层,总建筑面积为4200平方米,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。交底时使用了大量的细部节点图如下图。并对消防水泵接合器组装进行交底。工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺少3C认证,证书经补充后通过验收。工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。【问题】1.图中1.2号件的名称是?水流是流向A还是B?2.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?3.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规? 下一题:案例3【背景资料】:A单位中标某商务大厦的机电安装工程。该大厦30层,其中1—6层是商业区,地下三层为停车厂,自动扶梯12部,液压电梯1部,曳引式超高速电梯12部。A单位把电梯工程分包给具有专业资质的B单位,消防工程分包给具有相应资质的C单位。事件一:A单位质检员在巡检过程中,发现C单位的人员将火灾自动报警线和广播线共管敷设;消防控制器的主电源用插头与消防电源连接。事件二:大厦设置了单独排烟系统,屋顶排烟风机安装如下图所示。监理人员指出其中的不妥之处,要求施工单位改正。【问题】1.事件一中,C单位施工中有哪些错误,应如何改正?2.屋顶排烟风机安装有何不妥,如何改正。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录