下列选项中,属于过盈配合件的装配方法的有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:339
下列选项中,属于过盈配合件的装配方法的有()。
A
锤击法
B
加热装配法
C
低温冷装配法
D
铰孔装配法
E
压入装配法
查看答案
参考答案:
BCE
参考解析:
过盈配合件装配:一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,在安装现场主要采用加热装配法。
分享到:
上一题:设备找正时,常用的检测方法有()。
下一题:下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有()。
相关试题
更多...
下列有关仪表管路安装的一般规定,说法正确的有()。
已有374人浏览
下列关于耐火型母线槽要求的说法中,不正确的有()。
已有342人浏览
安全检查表的内容包括()。
已有344人浏览
室内排水管道施工程序中,管道安装的紧后工序是()。
已有396人浏览
工业管道泄漏性试验的说法中,不正确的有()。
已有425人浏览
立式设备及垂直管道,应在()留设伸缩缝。
已有300人浏览
联动试运行中,编制联动试运行方案的是()。
已有370人浏览
依据现行国家标准承重结构所用型钢的合格保证应包含()。
已有463人浏览
排烟防火阀的安装方向应正确,阀门应()方向关闭。
已有325人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。……在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.柴油发电机的事故应由谁负责,A公司应如何处理?
已有428人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录