案例1【背景资料】:
某公司承建中国南方大型天然气处理厂工程,其中CO2吸收塔为板式塔,塔高61m,直径6.2m。项目部确认了基础混凝土强度已达设计强度的85%,设置了沉降检查点,随后采用750t履带起重机为主吊设备,250t履带起重机溜尾,整体吊装就位。
塔顶安全阀到货后,施工人员进行了校验,即缓慢升高安全阀的进口压力,升压到整定压力的90%后,升压速度不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启时,则进口压力被视为安全阀的整定压力。在进行试验的进口压力下,测量通过阀瓣与阀座密封面间的泄漏率。质检员发现问题后及时予以纠正。
【问题】
1.塔器吊装前还应对其基础进行哪些检查和处理?
查看答案
参考答案:
1.还应对基础进行:复测基础几何尺寸,对基础表面进行处理(表面清洗、凿去浮层)。确认安装基准线(标高基准线,中心线),有明显标识。对预埋地脚螺栓的标高、方位及螺纹完整情况进行检查、确认。(5分)