上一题:案例2【背景资料】:某建筑工程由A公司总承包,B公司分包其建筑中的变电所及照明工程安装。分包合同约定:电力变压器、配电柜、灯具、电缆电线等主材由A公司采购;辅材由B公司采购。B公司项目部进场后,按公司施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(表1),工期需150d,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程施工作业进度计划,减少施工工期。B公司项目部按A总承包公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间移到3月1日,照明工程和变电所工程同时开工,平行施工。在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部进行了技术交底。工程使用的镀锌金属导管、金属柔性导管要与保护导体可靠连接;照明灯具类型有I类、Ⅱ类和Ⅲ类,部分灯具安装高度低于2.4m(表2),灯具外壳要可靠接地;开关、插座的接线要求。监理工程师在单相三孔插座施工质量检查中,发现插座的相线、中性线、保护接地线(PE)的接线存在质量问题(见下图),要求返工。B公司项目部按要求整改后通过验收。因作业进度计划优化合理,技术交底到位,变电所及照明工程按总承包要求完工。【问题】1.B公司项目部编制的变电所及照明工程施工作业进度计划为什么被A公司否定?优化后进度计划工期为多少天?
下一题:质量保证措施是指施工技术人员和质量检验人员事先对工序进行分析,找出在施工过程中可能或容易出现的质量问题,从而提出相应的对策,从以下()方面采取措施。
相关试题
更多...
工程交付后,施工单位回访后遇到施工造成的质量问题,施工单位应()。
已有269人浏览
塔式太阳能光热发电设备不包括()。
已有236人浏览
下列关于管道敷设及连接的说法,正确的是()。
已有269人浏览
施工单位做好保修记录后,应经()验收签认,以表示修理工作完成。
已有243人浏览
关于立式油压千斤顶的使用方法,下列选项正确的有()。
已有215人浏览
综合管廊施工平面控制网的精度不应低于(),高程控制网的精度不应低于( )。
已有279人浏览
按轧机设备安装精度等级,以下属于I级精度项目的是()。
已有213人浏览
案例1【背景资料】:某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目,工程内容:脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前,项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括:开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后,认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整,需补充完善。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了不锈钢给水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时缓慢升压到试验压力1.84MPa后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min无压降、无渗漏,水压试验结果为合格。水压试验前,施工人员在拆除弹簧支架的定位销时,被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查,泵体找正时,拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时,被现场巡视的监理工程师制止,认为试运行环境不符合安全要求。【问题】1.指出水压试验方案中存在的错误并改正。2.为什么弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止?
已有479人浏览
试运行准备工作不包括()。
已有191人浏览
下列选项中,属于叶轮式泵的是()。
已有206人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录