案例4【背景资料】:某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为15.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。因工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。【问题】1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?
查看答案
参考答案:
1.本工程应重点进行风险识别的作业有:新技术综合管道支吊架安装作业,焊接作业,起重吊装作业。应急预案的分类有综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。(5分)