某路段部分钻孔灌注桩施工、设计参数如下表所示:根据施工记录,③号桩实际桩长31.4m,对其进行低应变测试,测得时域曲线如下所示:请回答下列问题。
个别声测管局部堵管时,不能采用声波透射法对桩身完整性进行评定
①号基桩可立即采用钻芯法进行桩身完整性检测
采用低应变检测前,桩头应清理至露出坚硬的混凝土
声波透射法检测桩身完整性时应先冲洗声测管并灌满清水
钻探取芯应在混凝土浇灌28d后进行,或受检桩同条件养护时间强度达到设计强度。采用低应变检测前,桩头应凿去浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土,桩头外露主筋不宜太长。桩头表面应平整干净、无积水,并将传感器安装点与敲击点部位磨平。声测管内灌满清水,且保证换能器应能在声测管中升降畅通。