当前位置 >
一级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:251
可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是()。
A
具有锅炉安装资格的单位
B
取得压力容器制造许可的单位
C
具有压力管道安装资格的单位
D
具备压力容器制造能力的单位
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
分享到:
上一题:下列计量器具,属于A类计量器具的是()。
下一题:电力线路设施的保护范围不包括()。
相关试题
更多...
机电工程的清单综合单价中不包括( )。
已有849人浏览
关于仪表校准要求的说法,正确的是()。
已有1151人浏览
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有3248人浏览
通风与空调系统的检测与试验,包括的内容有()。
已有1250人浏览
起重吊装中,安全系数是5的钢丝绳宜做()。
已有1330人浏览
某机电施工单位通过招标,总承包某超高层商务楼机电安装工程。承包范围:建筑给水排水、建筑电气、空调通风、消防和电梯工程等。工程所需的三联供机组和自动扶梯等主要设备己由建设单位通过招标选定制造厂家,且建设单位已与制造厂签订了三联供机组等设备的供货合同。招标文件中、电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维的。为方便现场协调,建设单位授权机电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同,工期为210d,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。因电梯、自动扶梯是特种设备,机电施工单位对电梯制造厂进行安装资质等内容的审核,并检查了电梯制造厂提交的安装资料。自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分故障,经检查是某个梯级轴(见下图)。存在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,使整个工期耽误了14d,为此,建设单位扣罚了机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。【问题】 1、三联供机组、电梯和自动扶梯应分别由哪个单位负责监造? 2、自动扶梯进场验收的技术资料必须提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些内容? 3、自动扶梯机械联动部分安装示意图中的①②③分别表示什么部件? 4、自动扶梯设备制造对安装精度的影响主要是哪几个原因?直接影响自动扶梯设备运行质量的有哪几个原因? 5、建设单位扣罚了机电施工单位多少延误费用?是否正确?说明理由。机电施工单位应如何处理?
已有2193人浏览
胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的有()。
已有1087人浏览
某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1)。项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝緣电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致。为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。【问题】 1.施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?由谁负责向作业人员进行施工方案交底? 2.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改? 3.电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向? 4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措施?
已有1528人浏览
下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )
已有783人浏览
某安装公司分包一商务楼(1层至5层为商场,6层至30层为办公楼)的变配电工程,工程的主要设备(三相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,设备已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60d,并约定提前1d奖励5万元人民币,延迟1d罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5d。当正式施工时,因商场需提前送电,业主要求变配电工程提前5d竣工。项目部按工作持续时间及计划费用(见下表)分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出了5d。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去了3d,并增加费用3万元,项目部又赶工3d,变配电工程最终按业主要求提前5d竣工,验收合格后,资料整理齐全,准备归档。问题1.项目部在哪几项工作上赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的费用?2.原计划施工费用多少?赶工后实际施工费用多少?3.变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验?4.变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收?竣工资料应在何时归档?
已有1788人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」