首页
购课
直播
题库
图书商城
企业团报
资讯
资讯
题库
课程
0
登录
/
注册
学习币:
余额:
我的服务
我的课程
我的题库
我的订单
我的资料
退出登录
一级建造师
招生简章
NEW
资讯
资料
APP下载
工程类
试验检测师&助理
二级建造师
监理工程师
一级建造师
安全工程师
当前位置 >
一级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
施工项目成本分析一般包括()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:341
施工项目成本分析一般包括()。
A
人工费分析
B
材料费分析
C
机械费分析
D
措施费分析
E
管理费分析
查看答案
参考答案:
ABCE
参考解析:
成本项目的分析1)人工费分析2)材料费分析3)机械使用费分析4)管理费分析
分享到:
上一题:高炉炉壳安装的方法可采用()。
下一题:下列工作职责中,属于项目施工总承包方的职责有()。
相关试题
更多...
设备吊装工艺设计中,吊装参数表主要包括()。
已有1254人浏览
曳引式电梯施I程序中,曳引机安装的紧前工序是()。
已有772人浏览
某安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、工艺管道和电气仪表安装,反应器设备参数见表5。4公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力容器安装许可证安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,确定了吊耳位置,由制造厂进行设备加工,并进行热处理。反应器设备吊装方秦采用1600t履带式起重机为主吊,80t汽车式起重机配合,同时编制了1600t厘带式起重机安拆专项方案,3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校核计算以重量最重的二级氧化反应器为例进行计算。采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳Φ136、Φ90,纤维芯钢丝绳Φ60,吊装时均为一弯两股使用。Φ136、Φ90、Φ60的安全系数计算结果分别为5.44、5.56和7.79。二级氧化反应器初步找平找正后(见图5),在地脚螺栓灌浆前,进行验收时,被监理要求整改,整改后符合要求。【问题】 1.安装公司是否可以进行压力容器的安装?说明理由。 2.设备进入现场时的验收内容有哪些?吊耳验收时应检查哪些内容? 3.1600t履带式起重机安拆专项方案是否需要专家论证?说明理由 4.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。 5.图5的二级氧化反应器安装固定为什么被监理要求整改?
已有1447人浏览
建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括()
已有1466人浏览
在潮湿环境中,不锈钢接触碳素钢会产生()
已有889人浏览
下列不属于电梯制造厂应提供的资料是()。
已有1279人浏览
案例5【背景资料】某公司承接一工业园区的变配电工程(35KV变电站,10KV变电所)。进线电压为35KV,变配电系统为二级变电(图5-1)。主要设备:三相油浸式电力变压器(6300KVA-35KV/10KV),三相干式电力变压器(1250KVA-10KV/0.4KV),断路器,隔离开关,各类电器及柜体等。安装公司项目部进场后,依据工业园区建设工程的总施工组织设计,总进度计划编制了变配电工程的施工组织设计,施工方案,施工进度计划等,对项目施工质量进行了控制策划,确定质量控制策划的主要项目,确认对影响安全和使用功能的特殊施工过程并进行控制,确保变配电工程按总进度计划供电。项目部专业技术负责人根据施工图纸,设备说明书,施工方案,作业指导书及技术交底提纲,对施工作业人员进行交底,使电力变压器,开关等设备按设计要求安装及交接试验。交接试验的主要项目:绝缘油试验,绕组连同套管的直流电阻测量,绕组连同套管的绝缘电阻测量,绕组连同套管的交流耐压试验。额定电压下的冲击合闸试验等。变配电工程验收合格后,进行送电前检查:各种交接试验数据符合要求,保护装置整定值符合规定。操作及联动试验正常,变压器冲击合闸时的冲击电流、空载电流、一二次电压正常,空载运行24h,无异常情况,正式送电。变配电工程竣工验收合格,项目部整理需要归档竣工档案资料、一般施工记录、图纸交底记录、设备材料检查安装记录、施工记录、施工检验记录、施工质量验收记录等,将整理好的档案资料移交给相关单位。【问题】1.施工质量控制策划中应确定和明确哪些内容?施工特殊过程确认的关键是确保哪些内容?2.T21变压器绕组连同套管的直流电阻测量结果是否合格(见表5-1)?并计算绕组之间的最大差别(%)并说明理由3.T11变压器的交流耐压试验应选择多少电压值,如何进行冲击合闸试验?4.T21变压器通电合闸时应先合哪个开关(见图5-2)?该开关的主要作用是什么?5.项目部整理的施工记录中主要有哪些记录?施工档案资料应移交给哪些相关单位?
已有794人浏览
直驱式风电机组的组成系统包括()。
已有1384人浏览
电站汽轮机除本体外,还包括()。
已有1142人浏览
案例3【背景资料】A公司承担某2×350MW电站工程项目,工程中的2#汽轮发电机组设计安装在主厂房12.6m高的平台混凝土底座上,汽机房设计有2台100/2.5t-25.5m桥式起重机。A公司项目部进场时,汽机基础及砌体工程已完成,桥式起重机安装及试运行合格,汽机房厂房基础,行车梁及梁下牛腿经设计验算满足起重要求。发电机定子吊装专项方案:定子运输车辆倒入汽机房设备提升通道,利用汽机房两台桥式起重机与专用起重扁担梁组合抬吊卸车,在地面旋转90º后,提升至平台上方500mm,由桥式起重机行走至设备基础上方就位,见图3-1。定子卸车及吊装选用两根公称直径D64mm(6×37FC-1770)、长度20mm的钢丝绳吊索、两弯四股使用、钢丝绳力学性能见表3。发电机定子(外形尺寸8750×4300×5090mm)和固定器、耳轴的重量196t,计入扁担梁,梁下吊及吊索重量后,起吊重量为214t,定子同侧吊耳间距为2516mm,对侧间距3790mm。见图3-2.桥式起重机额定起重量100t,桥架加固后可承载125t,大于分担的重量107t,桥式起重机动载试验载荷110t,也大于分担重量,桥式起重机满足定子吊装要求,监理工程师审核方案时,监理认为桥式起重机额定起重量未大于分担吊装重量107t属于超载使用,在定子卸车、吊装过程中存在较大安全隐患,要求A公司项目部修改方案,重新报审。图片说明:1.字母A.D和字母B.C分别表示定子同侧两个吊点的位置2.字母M为扁扣下吊钩位置3.字母O表示定子四个吊点所在平面上长方形的中心位置。4.角α是吊索与水平面的夹角.【问题】1.发电机定子吊装专项方案是否需要组织专家论证?说明理由。2.计算定子吊装时的吊索所受拉力和吊索安全系数。(计算时,如果需要动载系数取1.1,不平衡系数取1.2,重力加速度取g=10m/s²)3.定子吊装前,桥式起重机必须办理特种设备的哪些手续?各由哪个单位办理?4.监理工程师的做法是否正确?说明理由。
已有756人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录