芯样试样尺寸偏差及外观质量超过下列要求时,相应的测试数据无效()。
-
A
-
B
抗压芯样试件端面的不平整度在100mm长度内大于0.1mm
-
C
芯样试件测实际高径比小于高径比的95%或大于105%
-
D
查看答案
参考解析:
现教材及规范此知识点已更新:抗压芯样试件尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,相应的芯样试件不宜进行试验:
(1)芯样试件的实际高径比(H/d)小于要求高径比的0.95或大于1.05。
(2)芯样试件端面与轴线的不垂直度大于1°。
(3)芯样试件端面的不平整度在100mm长度超过于0.1mm。
(4)沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差1.5mm。
(5)芯样有较大缺陷。
注意按新规范记忆。