预制构件吊装就位后,应及时校准并采取临时固定措施。下列( )属于预制构件就位校核与调整的内容。
-
A
预制墙板安装后,对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整
-
B
叠合构件安装后,对安装位置、安装标高进行校核与调整
-
C
水平构件安装后,对相邻预制构件平整度、高低差、拼缝尺寸进行校核与调整
-
D
-
E
临时支撑系统应具有足够的抗拉性能抵抗存放产生的拉应力
查看答案
参考解析:
预制构件就位校核与调整应符合下列规定:1)预制墙板、预制柱等竖向构件安装后,应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整;2)叠合构件、预制梁等水平构件安装后应对安装位置、安装标高进行校核与调整;3)水平构件安装后,应对相邻预制构件平整度、高低差、拼缝尺寸进行校核与调整;4)装饰类构件应对装饰面的完整性进行校核与调整。E属于构件存放的要求,构件的存放时应具有足够的抗拉性能抵抗存放产生的拉应力。