在其他高压电气设备性能试验中,关于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)密封性试验的要求和评价,正确的有( )。
可采用灵敏度不低于1×10^-6(体积比)的检漏仪对各密封部位进行检测
必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量
以24h的漏气量换算,每个气室年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%
密封试验应在断路器充气24h以后,且应在开关操动试验后进行
根据GIS设备检测要求,密封性试验可采用灵敏度不低于1×10^-6(体积比)的检漏仪对各密封部位、管道接头等处进行检测;必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量;以24h的漏气量换算,每个气室年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%;密封试验应在断路器充气24h以后,且应在开关操动试验后进行。因此,选项A、B、C、D均正确。
分享到: