在发电机/电动机性能试验中,阻抗和时间常数测量是确定同步电机参数的重要试验。关于交轴同步电抗和超瞬态电抗的测量方法,下列说法正确的有( )。
-
A
交轴同步电抗由低转差试验法进行测量,同时对直轴同步电抗进行复核
-
B
低转差试验时,发电机不并网,不加励磁,接近额定转速运行,电枢绕组上外施50Hz的三相对称交流电压
-
C
直轴超瞬态电抗和交轴超瞬态电抗采用任意转子位置静测法测量
-
D
三相突然短路试验是优选方法,可用于确定直轴瞬态电抗的饱和值与不饱和值
查看答案
参考解析:
A选项正确,原文明确指出“交轴同步电抗由低转差试验法进行测量,同时对直轴同步电抗进行复核”。B选项正确,原文规定低转差试验工况为“发电机不并网,不加励磁,接近额定转速运行。电枢绕组上外施50Hz的三相对称交流电压”。C选项正确,原文指出“直轴超瞬态电抗和交轴超瞬态电抗采用任意转子位置静测法测量”。D选项正确,原文指出“突然三相短路试验是优选方法,可用于确定直轴瞬态电抗的饱和值与不饱和值”。四个选项均符合原文规定。