以下关于大体积混凝土的温控指标,说法不正确的是()。
-
A
-
B
在覆盖养护或带模养护阶段,混凝土浇筑体表面(以内50mm处)温度与混凝土浇筑体里(约1/2截面处)表面温度差值不应大于25℃
-
C
-
D
凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃
查看答案
参考解析:
原文是温控指标符合下列规定:1)混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50℃。(所以A表述正确)
2)在养护阶段,混凝土浇筑体表面以内约50mm处)温度与混凝土浇筑体里(约1/2截面处温度差值不应大于25°C;结束养护时,混凝土浇筑体表面温度与环境温度最大差值不应大于25°C。B正确3)混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃(D表述正确);4)混凝土的降温速率不宜大于2.0℃/d;(所以C表述错误)(2019.7.7修改)