某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成,其中泵站设计流量120m³/s,安装7台机组(含备用1台),总装机容量11900KW,年调水量7.6×108m³,节制共5孔,单孔净宽8m,非汛期(含调水期)节制闸关闭挡水,汛期节制闸开敞泄洪,最大泄洪流量750m³/s,该枢纽工程在施工过程中发生如下事件:事件一:为加强枢纽工程施工安全生产管理,施工单位在现场设立安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面负责。事件二:基坑开挖前,施工单位编制了施工组织设计,部分内容如下:(1)施工用电从附近系统电源接入,现场设临时变压器一台;(2)基坑开挖采用管井降水,开挖边坡坡比1:2,最大开挖深度9.5m;(3)泵站墩墙及上部厂房采用现浇混凝土施工,混凝土模板支撑最大搭设高度15m,落地式钢管脚手架搭设高度50m;(4)闸门.启闭机及机电设备采用常规起重机械进行安装,最大单件吊装重量150kN。事件三:泵站下部结构施工时正值汛期,某天围堰下游发生管涌,由于抢险不及时,导致围堰决口基坑进水,部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用,但对工程使用寿命有一定影响,事故处理费用70万元,延误工期40天。【问题】:1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)说明枢纽工程等别.工程规模和主要建筑物级别。2.指出并改正事件一中的不妥之处,专职安全生产管理人员的主要职责有哪些?3.根据《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015),说明事件二施工组织设计中,哪些单项工程需要组织专家对专项施工方案进行审查论证。4.根据《水利工程质量事故处理暂定规定》(水利部令第9号),说明水利工程质量事故分为哪几类?事件三中质量事故属于哪一类?该事故由哪些单位或者部门组织调查组进行调查?调查结果报哪个单位或部门核备?
发布时间:2020年05月13日 15:20 中迅网校 阅读量:1254

某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成,其中泵站设计流量120m³/s,安装7台机组(含备用1台),总装机容量11900KW,年调水量7.6×108m³,节制共5孔,单孔净宽8m,非汛期(含调水期)节制闸关闭挡水,汛期节制闸开敞泄洪,最大泄洪流量750m³/s,该枢纽工程在施工过程中发生如下事件:
事件一:为加强枢纽工程施工安全生产管理,施工单位在现场设立安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面负责。
事件二:基坑开挖前,施工单位编制了施工组织设计,部分内容如下:
(1)施工用电从附近系统电源接入,现场设临时变压器一台;
(2)基坑开挖采用管井降水,开挖边坡坡比1:2,最大开挖深度9.5m;
(3)泵站墩墙及上部厂房采用现浇混凝土施工,混凝土模板支撑最大搭设高度15m,落地式钢管脚手架搭设高度50m;
(4)闸门.启闭机及机电设备采用常规起重机械进行安装,最大单件吊装重量150kN。
事件三:泵站下部结构施工时正值汛期,某天围堰下游发生管涌,由于抢险不及时,导致围堰决口基坑进水,部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用,但对工程使用寿命有一定影响,事故处理费用70万元,延误工期40天。
【问题】:
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)说明枢纽工程等别.工程规模和主要建筑物级别。
2.指出并改正事件一中的不妥之处,专职安全生产管理人员的主要职责有哪些?
3.根据《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015),说明事件二施工组织设计中,哪些单项工程需要组织专家对专项施工方案进行审查论证。
4.根据《水利工程质量事故处理暂定规定》(水利部令第9号),说明水利工程质量事故分为哪几类?事件三中质量事故属于哪一类?该事故由哪些单位或者部门组织调查组进行调查?调查结果报哪个单位或部门核备?

查看答案

分享到:

上一题:某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009版)与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同,合同约定:(1)合同工期465天,2015年10月1日开工;(2)签约合同价为5800万元;(3)履约保证金兼具工程质量保证金功能,施工进度付款中不再预留质量保证金;(4)工程预付款为签约合同价的10%,开工前分两次支付,工程预付款为签约合同价的10%,开工前分两次支付,工程预付款的扣回与还清按R=A(C-F1S)/(F2-F1)S计算,其中F1=20%;F2=90%。合同签订后发生如下事件:事件一:项目部按要求编制了该工程的施工进度计划如图所示,经监理人批准后,工程如期开工;事件二:承包人完成施工控制网测量后,按监理人指示开展了抽样复测:(1)发现因发包人提供的某基准线不准确,造成与此相关的数据均超过允许误差标准,为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点.基准线进行复测,并重新进行了施工控制网的测量,产生费用共计3万元,增加工作时间5天;(2)由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常,承包人进行了测量修正,修正费用0.5万元,增加工作时间2天。针对上述两种情况,承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求。事件三:“土石开挖及垫层Ⅲ”施工中遇到地质勘探未查明的软弱底层,承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后,把该事件界定为不利物质条件,要求承包人采取合理措施继续施工,承包人按要求完成地基处理,导致“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作时间延长了20天,增加费用8.5万元,承包人据此提出了延长工期20天和增加费用8.5万元的要求。事件四:截至2016年10月,承包人累计完成合同金额4820万元,2016年11月份监理人审核批准的合同金额442万元。【问题】:1.指出事件一施工进度计划图(图2)的关键线路(用节点编号表示);“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作的总时差。2.事件二,承包人应获得的索赔有哪些?简要说明理由。3.事件三中,监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后,监理人按照什么处理程序办理?承包人的要求是否合理?简要说明理由。4.计算2016年11月份的工程预付款扣回金额,承包人实得金额(单位:万元,保留2位小数)。 下一题:某水利枢纽由混凝土重力坝.引水隧洞和电站厂房等建筑物组成,最大坝高123m,水库总库容2x108m³,电站装机容量240MW,混凝土重力坝剖面图见图。本工程在施工中发生如下事件:事件一:施工单位根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2014)和设计图纸编制了帷幕灌浆施工方案,计划三排帷幕孔按顺序A→B→C依次进行灌浆施工。事件二:施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017),先按高峰月浇筑强度初步确定了混凝土生产系统规模,同时又按平层浇筑法计算公式Qh≧KhSD/(t1-t2)复核了混凝土生产系统的小时生产能力。事件三:施工单位根据《水工混凝士施工规范》(SL67-2014),对大坝混凝土采取了温控措施,首先对原材料和配合比进行了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合.运输和浇筑等过程中采取多种措施,降低混凝土的浇筑温度。事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计:(1)有3组试样抗压强度为设计强度的80%;(2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测。事件五:本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘测、设计、监理、施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作,召开自查工作会议,自查完成后,项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告,竣工验收部门提岀:本工程质量监督部门未对工程质量等级进行核定,不得验收。【问题】:1.改正事件一中三排帷幕灌浆施工顺序,简述帷幕灌浆施工工艺流程。2.指出事件二Qh的计算公式中Kh.S.D.t1.t2的含义。3.说明事件三中“混凝土浇筑温度”这一规范术语的含义,指岀在混凝土拌合.运输过程中降低混凝土浇筑温度的具体措施。4.说明事件四中混凝强度评定为不合格的理由,指出对结构物混凝土强度进行检测的方法有哪些?5.除事件五中列出的参加会议的单位外,还有哪些单位代表应参加自查工作和列席自查工作会议?竣工验收部门的要求是否妥当?说明理由。