某大型泵站枢纽工程,泵型为立式轴流泵,装机功率6×1850kw,设计流量150m3/s。枢纽工程包括进水闸(含拦污栅)、前池、进水池、主泵房、出水池、出水闸、变电站、管理设施等。主泵房采用混凝土灌注桩基础。施工过程中发生了如下事件:事件一:承包人在开工前进行的有关施工准备工作如下:1土料场清表;2测量基准点接受;3水泥、砂、石、钢筋等原材料检验;4土料场规划;5混凝土配合比设计;6土围堰填筑;7基坑排水;8施工措施计划编报;9生活营地建设;10木工加工厂搭建;11混凝土拌合系统建设。事件二:枢纽工程施工过程中完成了如下工作:1前池施工;2基础灌注桩施工;3出水池施工;4进水流道层施工;5联轴层施工;6进水阀施工;7出水闸施工;8水泵层施工;9拦污栅安装;10进水池施工;11厂房施工;12电基层施工。事件三:主泵房基础灌注桩共72根,项目划分为一个分部工程且为主要分部工程,该分部工程划分为12个单元工程,每个单元工程灌注桩根数为6根。质量监督机构批准了该项目划分,并提出该灌注桩为重要隐蔽单元工程,要求质量评定和验收时按每根灌注桩填写重要隐蔽单元工程质量等级签证表。事件四:进水池左侧混凝土翼墙为前池及进水池分部工程中的一个单元工程。施工完成后,经检验,该翼墙混凝土强度未达到设计要求,经设计单位复核,不能满足安全和使用功能要求,决定返工重做,导致直接经济损失35万元,所需时间40d。返工重做后,该单元工程质量经检验符合优良等级标准,别评定为优良,前池及进水池分部工程质量经检验符合优良等级标准,被评定为优良。事件五:该工程竣工验收前进行了档案专项验收。档案专项验收的初步验收和正式验收分别由监理单位和项目法人主持。问题:1.指出事件一中直接为混凝土工程所做的施工准备工作(用工作编号表示,如1、2)。2.指出事件二中主泵部分相关工作适宜的施工顺序(用工作编号和箭头表述,如1、2)。3.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),指出事件三中的不妥之处,并改正。4.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),分别指出事件四中单元、分部工程质量等级评定结果是否正确,并简要说明事由。5.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),确定事件中四中质量事故的类别,并简要说明事由。6.根据《水利工程建设项目档案验收管理办法》(水办[2008]366号),指出事件五中的不妥之处,并改正。
分享到: