1.总承包合同约定的或业主指定的分包项目:不属于主体工程,总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量的分部工程;一些专业性较强的分部工程分包,分包方必须具备相应的企业资质等级,如石油化正企业.冶炼企业.电力企业资质,以及相应技术资格,如锅炉、压力容器、起重、电梯技术资格。本题B公司应具有相应的企业资质等级,承担油气井施工是石油化工企业;涉及到工艺管道,应该具有相应技术资格,如不具有资质和能力则不能分包。参见教材P153、160。施工过程中总承包方或其主管部门应及时检查、审核分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工验收报告等文件资料。本题还需审核分包单位的资料是:施工技术方案、施工进度计划、隐蔽工程验收报告。参见教材P155。
2.介质:液压试验用洁净水,气压试验用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃无毒气体。由于管道输送的是压缩天然气,所以认为最好应该是气压试验。可以选用干燥、洁净的空气作介质进行压力试验。
工业管道试压前的要求:
①管道试验前必须全面检查、核对已安装的管子、管件、阀门、紧固件以及支架等的质量,必须符合设计要求及有关规范的规定。对于输送剧毒流体的管道及压力大于10Mpa的管道,在压力试验前,资料已经建设单位复查,如:管道组成件质量证明书,管道组成件检验试验记录;管子加工记录;焊接检验及热处理记录。设计修改及材料代用文件。
②试压前,安全阀,爆破板及仪表元件已经拆下,待试管道与无关系统已经用盲板或其他隔离措施隔开,盲板处应有标记,以便试压结束后拆除。系统内的阀门打开,管道的最低点设排液阀,最高点设放气阀。
③管道试压前,试验范围内的管道安装工程和焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热,管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,埋地敷设管道不得埋土,以便检查,水压试验前检查管道支架,若管道支架是以空管道设计支架,应加临时支架,避免管道因增加重量而变形。
④试验时应安装不少于2块压力表,并有铅封,压力表满刻度应为被测压力的1.5-2倍,精度等级1.5级,直立安装便于观察。
⑤液压试验,气温低于5℃应有防冻措施,或改用气压试验,液压试验完成,应将系统内的液体排尽。
⑥管道应根据操作压力分系统试压,通向大气的排空管,排液管,可以不试压。
⑦管道试压方案已经过批准,进行了技术交底。试验合格后,应填写“管道试压记录”作为交工文件。参见教材P56-57。
3.关键工序:管道安装前检验;管道焊接;管道系统试验;管道系统调试及试运行;管道隐蔽。埋地敷设的管道,试验前不得埋土,以便试压时进行检查。
4.柜体接地电阻12欧姆超过规范允许值。因为按照相关规定,共用接地系统以满足最小值要求为准,一般其接地电阻应小于1欧姆。本案例中柜体与槽钢接地接触不良或未进行接地连接。参见教材P101。接地电阻的测量:接地电阻一般可用电压表.电流表法或用接地电阻测量仪测量。参见教材P48。