A施工单位总承包某石油库区改扩建工程,主要工程内容包括(1)新建4台50000m³浮顶油罐;(2)罐区综合泵站及管线;(3)建筑18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机;(4)油库区原有4台10000m³拱顶油罐开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作:工作一:A施工单位成立了工程项目部,项目部编制了职业健康安全技术措施计划,制定了风险对策和应急预案。工作二:根据工程特点,项目建立了消防领导小组,落实了消防责任制和责任人员,加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。工作三:为保证库区原有拱顶灌检修施工安全,项目部制定了油罐内作业安全措施,主要包括:1.关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门并在作业前进行检查2.油罐的出、入口畅通3.采取自然通风必要时强制通风4.配备足够数量的消毒面具等5油罐内作业使用电压为36v的行灯照明,且有金属保护罩工作四:B施工单位编制了用桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装方案,由B单位技术总负责人批准后实施。问题:1.项目部制定的应急预案的主要内容有哪些?2.列出现场消防管理的主要具体措施3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处,并补充遗漏的内容。4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由。
查看答案
参考答案:
1.(1)应急工作的组织及相应职责;
(2)可依托的社会力量(如消防.医疗卫生等部门)救援程序;
(3)内部.外部信息交流的方式和程序;
(4)危险物质信息及对紧急状态的识别,包括物质的危害因素以及发生事故时应采取的有效措施;
(5)应急避险的行动程序(撤离逃生路线图);
(6)相关人员的应急培训程序。
2.(1)施工现场有明显防火标志,消防通道畅通,消防设施、工具、器材符合要求;施工现场不准吸烟。
(2)易燃、易爆、剧毒材料必须单独存放,搬运、使用符合标准;明火作业要严格审批程序,电、气焊工必须持证上岗。
(3)施工现场有保卫、消防制度和方案、预案,有负责人和组织机构,有检查落实和整改措施。
3.不妥:
(1)为了减少触电危险,保障安全,规范规定在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V,因此,用电措施中使用36V的行灯电压不妥。
(2)背景中所述的第(1)条安全措施不仅要关闭相应的阀门,还必须用盲板使其与有限空间隔绝,且盲板应挂牌标示。遗漏:1)执行“进入有限空间作业票”的相关要求;2)执行对有限空间容积内的气体取样分析的相关要求;3)严格执行监护制度。
4.起重量采用非常规起重设备.方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;300kN及以上起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经施工企业技术负责人审批。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织专家论证会。