某公司承建一段区间隧道,长度为1.2km,埋深(覆土深度)为8m,净宽为5.6m,净高为5.5m,支护结构形式采用钢拱架一钢筋网喷射混凝土,辅以超前小导管注浆加固。区间隧道上方为现况城市道路,道路下埋置有雨水、污水、燃气、热力等管线,地质资料揭示,隧道围岩等级为Ⅳ、Ⅴ级。区间隧道施工采用暗挖法,施工时遵循浅埋暗挖技术“十八字”方针,根据隧道的断面尺寸、所处地层、地下水等情况,施工方案中开挖方法选用正台阶法,每循环进尺为1.5m。隧道掘进过程中,突发涌水,导致土体坍塌事故,造成3人重伤。事故发生后,现场管理人员立即向项目经理报告,项目经理组织有关人员封闭事故现场,采取有效措施控制事故扩大,开展事故调查,并对事故现场进行清理,将重伤人员送医救治,事故调查发现,导致事故发生的主要原因有:(1)由于施工过程中地表变形,导致污水管道突发破裂涌水;(2)超前小导管支护长度不足,实测长度仅为2m;两排小导管沿隧道纵向无搭接,不能起到有效的超前支护作用;(3)隧道施工过程中未进行监测,无法对事故发生进行预测。问题:1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,本次事故属于哪种等级?指出事故调查组织形式的错误之处?说明理由。2.分别指出事故现场处理方法、事故报告的错误之处,并给出正确做法。3.隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测?4.根据背景资料,小导管长度应该大于多少米?两排小导管纵向搭接长度一般不小于多少米?
发布时间:2020年05月13日 16:31 中迅网校 阅读量:1128

事故发生后,现场管理人员立即向项目经理报告,项目经理组织有关人员封闭事故现场,采取有效措施控制事故扩大,开展事故调查,并对事故现场进行清理,将重伤人员送医救治,事故调查发现,导致事故发生的主要原因有:
(1)由于施工过程中地表变形,导致污水管道突发破裂涌水;
(2)超前小导管支护长度不足,实测长度仅为2m;两排小导管沿隧道纵向无搭接,不能起到有效的超前支护作用;
(3)隧道施工过程中未进行监测,无法对事故发生进行预测。
问题:
1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,本次事故属于哪种等级?指出事故调查组织形式的错误之处?说明理由。
2.分别指出事故现场处理方法、事故报告的错误之处,并给出正确做法。
3.隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测?
4.根据背景资料,小导管长度应该大于多少米?两排小导管纵向搭接长度一般不小于多少米?

查看答案

分享到:

上一题:背景资料:某公司承建的市政道路工程,长为2km,与现状道路正交,合同工期为2015年6月1日至8月31日。道路路面底基层设计为厚300mm水泥稳定土;道路下方设计有一条DN1200mm钢筋混凝土雨水管道,该管道在道路交叉口处与现状道路下的现有DN300mm燃气管道正交。施工前,项目部踏勘现场时,发现雨水管道上部外侧管壁与现况燃气管道底间距小于规范要求,并向建设单位提出变更设计的建议。经设计单位核实,同意将道路交叉口处的Y1~Y2井段的雨水管道变更为双排DN800mm双壁波纹管,设计变更后的管道平面位置与断面布置如下图所示。项目部接到变更后提出了索赔申请,经计算,工程变更需增加造价10万元。为减少管道施工对交通通行的影响,项目部制定了交叉路口的交通导行方案,并获得交通管理部门和路政管理部门的批准。交通导行措施的内容包括:(1)严格控制临时占路时间和范围;(2)在施工区域范围内规划了警告区、终止区等交通疏导作业区域;(3)与施工作业队伍签订《施工安全责任合同》。施工期间为雨季,项目部针对水泥稳定土底基层的施工制定了雨期施工质量控制措施如下:(1)加强与气象站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工;(2)注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋;(3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚;(4)降雨时应停止施工,对已摊铺的混合料尽快碾压密实。问题:1.排水管道在燃气管道下方时,其最小垂直距离应为多少米?2.按索赔事件的性质分类,项目部提出的索赔属于哪种类型?项目部应提供哪些索赔资料?3.交通疏导方案(2)中还应规划设置哪些交通疏导作业区域?4.交通疏导方案中还应补充哪些措施?5.补充和完善水泥稳定土底基层雨期施工质量控制措施。 下一题:背景资料:某管道铺设工程项目,长为1km,工程内容包括燃气、给水、热力等项目,热力管道采用支架铺设,合同工期为80天,断面布置如下图所示。建设单位采用公开招标方式发布招标公告,有3家单位报名参加投标,经审核,只有甲、乙2家单位符合合格投标人条件,建设单位为了加快工程建设,决定由甲施工单位中标。开工前,甲施工单位项目部编制了总体施工组织设计,内容包括:(1)确定了各种管道的施工顺序为:燃气管→给水管→热力管;(2)确定了各种管道施工工序的工作顺序如下表所示,同时绘制了网络计划进度图(见下图)。在热力管道排管施工过程中,由于下雨影响停工1天。为保证按时完工,项目部采取了加快施工进度的措施。问题:1.建设单位决定由甲施工单位中标是否正确?说明理由。2.给出项目部编制各种管道施工顺序的原则。3.项目部加快施工进度应采取什么措施?4.写出网络计划进度图中代号A和各种管道施工工序工作顺序表中代号B、C、D、E代表的工作内容。5.列式计算网络计划进度图的工期,并判断工程施工是否满足合同工期要求,同时给出关键线路。(关键线路用网络计划进度图中代号“①~⑩”及“→”表示)
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录