某公司中标一座跨河桥梁工程,所跨河道流量较小,水深超过5m,河道底土质主要为黏土。项目部编制了围堰施工专项方案,建立审批时认为方案中以下内容描述存在问题:(1)定高标不得低于施工期间最高水位;(2)钢板桩采用射水下沉法施工;(3)围堰钢板桩从下游到上游合龙。项目部接到监理部发来的审核意见后,对方案进行了调整,在为围堰施工前,项目部向当地住建局报告,征得同意后开始围堰施工。在项目实施过程中发生了以下事件:事件一:由于工期紧,电网供电未能及时到位,项目部要求各施工班组自备发电机供电。某施工班组将发电机输出端直接链接在多功能开关箱,将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱,以保证工地按时开工。事件二:围堰施工需要吊车配合,因吊车司机发烧就医,施工员临时安排一名汽车司机代班。由于吊车支腿下面的土体下陷,引起吊车侧翻,所幸没有造成人员伤亡,项目部紧急调动机械将侧翻吊车扶正,稍作保养后又投入到工作中,没有延误工期。问题:1.针对围堰施工专项方案中存在的问题,给出正确的做法。2.围堰施工前还应征得哪些部门同意?3.事件一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。4.汽车司机能操作吊车吗?为什么?5.事件二中,吊车扶正后能立即投入工作吗?简述理由。6.事件二中,项目部在设备安全管理方面存在哪些问题?给出正确的做法。
发布时间:2020年05月13日 16:31 中迅网校 阅读量:1064

上一题:某公司承建一项道路改扩建工程,长3.03km,设计宽度40m,上下行双幅路;现况里面铣刨后铺表面层形成上行机动车道,新建机动车道层面为三层热拌沥青混合料。工程内容还包括新建雨水、污水、给水、供热、燃气工程。工程采用工程量清单计价;合同要求4月1日开工,当年完工。项目部进行了现况调查:工程位于城市繁华老城区,现况路宽12.5m。人机混行,经常拥堵;两侧密布的企事业单位和居民多位于道路红线内;地下老旧管线多;待拆改移。在现场调查基础上,项目部编制了交通导行方案,经有关管理部门批准后组织施工。为保证沥青表面层的外观质量,项目部决定分幅、分段施工沥青地表面层和中面层后放行交通,整幅摊铺施工表面层。施工过程中,由拆迁进度滞后,致使表面层施工时间推迟到当面12月中旬。项目部对中面层进行了简单清理后摊铺表面层。施工期间,根据建设单位意见,增加3个接顺路口,结构与新建道路相同。施工质量验收合格后,项目部以增加的工作量作为合同变更调整费用的计算依据。问题:1.本工程施工部署应考虑哪些特点?2.简述本工程交通导行的整体思路。3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患?针对隐患应采取哪些预防措施?4.接顺路口增加的工作量部分应如何计量计价? 下一题:土路基质量检查与验收的主控项目是()。