大体积混凝土施工过程中,减少或防止出现裂缝的技术措施有()。
控制混凝土内部温度的降温速率
尽快降低混凝土表面温度
二次振捣
二次表面抹压
保温保湿养护
原文是大体积混凝土防裂宜采取以保温、保湿养护为主体,抗放兼施为主导的大体积混凝土温控措施。大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值,里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理,减少表面收缩裂缝。
分享到: