下列预应力张拉要求中,错误的有()。
当梁体混凝土强度未达到设计规定的张拉强度(试压与梁体同条件养护的试件)时,可进行张拉
箱梁预应力的张拉采用双控,即以张拉力控制为主
张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉
箱梁预应力的张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的理论伸长值进行校核
张拉的程序按设计文件或技术规范的要求进行
9版教材P138页预应力张拉(1)当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度(试压与梁体同条件养护的试件)时,方可进行张拉。A错(2)箱梁预应力的张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核,D错。实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求,否则应停止张拉,分析原因,在查明原因并加以调整后,方可继续张拉。由于预应力筋张拉时,应先调整到初应力,再开始张拉和量测伸长值,实际伸长值为两部分组成,一是初应力至张拉控制应力的实测伸长量,二是初应力时推算的伸长值,实际伸长值为两者之和。(3)张拉的程序按设计文件或技术规范的要求进行。(4)张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。