某堤防加固工程划分为一个单位工程,工程建设内容包括堤防培厚、穿堤涵洞拆除重建等。堤防培厚采用在迎水侧、背水侧均加培的方式,如下图所示。根据设计文件,A区的土方填筑量为12万m³,B区的土方填筑量为13万m³。施工过程中发生如下事件:事件一:建设单位提供的料场共2个。1#料场位于堤防迎水侧的河道滩地,2#料场位于河道背水侧,两料场到堤防运距大致相等。施工单位对料场进行了复核,料场土料情况如下表所示,施工单位拟将1#料场用于A区,2#料场用于B区,监理单位认为不妥。事件二:穿堤涵洞拆除后,基坑开挖到新涵洞的设计建基面高程。施工单位对开挖单元工程质量进行自评合格后,报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可。质量监督部门认为上述基坑开挖单元工程施工质量评定工作的组织不妥。事件三:某混凝土分部工程有50个单元工程,单元工程质量全部经监理单位复核认可。50个单元工程质量全部合格,其中优良单元工程38个;主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20个,优良19个。施工过程中检验水泥共10批、钢筋共20批、砂共15批、石子共15批,质量均合格。混凝土试件:C25共19组、C20共10组、C10共5组,质量全部合格。施工中未发生过质量事故。事件四:单位工程完工后,施工单位向项目法人申请进行单位工程验收,项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作,监理单位提出,单位工程质量评定工作应在单位工程验收后,将依据单位工程验收的结论进行评定。问题:1.事件一中施工单位对两个土料场应如何进行安排?说明理由。2.说明事件二中基坑开挖单元工程质量评定工作的正确做法。3.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),根据事件三提供的资料,评定此分部工程的质量等级,并说明理由。4.指出并改正事件四中的不妥之处。
发布时间:2020年05月26日 15:06 中迅网校 阅读量:857

1.事件一中施工单位对两个土料场应如何进行安排?说明理由。

2.说明事件二中基坑开挖单元工程质量评定工作的正确做法。

3.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),根据事件三提供的资料,评定此分部工程的质量等级,并说明理由。

4.指出并改正事件四中的不妥之处。

查看答案

分享到:

上一题:承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同,合同工期为8个月,工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计,不考虑间歇时间),见下表。工程施工中发生如下事件:事件一:由于承包部分施工设备未按计划进场,不能如期开工,监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后,承包人采取赶工措施,A工作按期完成,由此增加费用2万元。事件二:监理人在对闸底板进行质量检查时,发现局部混凝土未达到质量标准,需返工处理。B工作于2013年1月20日完成,返工增加费用2万元。事件三:发包人负责闸门的设计与采购,因闸门设计变更,D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场,且增加安装与调试费用8万元。事件四:由于桥面板预制设备出现故障,F工作于2013年5月20日完成。除上述发生的事件外,其余工作均按该进度计划实施。问题:1.指出进度计划表中TB、TE、TG所代表的工作起止时间。2.事件一中,承包人应在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告?该书面报告应包括哪些主要内容?3.分别指出事件二、事件三、事件四对进度计划和合同工期有何影响,指出该部分项目的实际完成日期。4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额,并说明理由。 下一题:五里湖大沟属淮海省凤山市,万庄站位于五里湖大沟右堤上,装机流量16.5m³/s,堤防级别为4级,配3台轴流泵,总装机3×355kW=1065kW。在工程建设过程中发生如下事件:事件一:招标文件设定投标最高限价为3000万元,招标文件中有关投标人资格条件要求如下:(1)有企业法人地位,注册地不在凤山市的,在凤山市必须成立分公司。(2)必须具有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质,近5年至少有2项类似工程业绩,类似工程指合同额不低于2500万元的泵站施工(下同)。(3)具有有效的安全生产许可证,单位主要负责人必须具有有效的安全生产考核合格证。(4)拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师,具有有效的安全生产考核合格证,近5年至少有一项类似工程业绩。(5)拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员(须提供缴纳社会保险的证明);项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人;专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。(6)单位信誉良好,具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级,且近1年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。(7)近3年无行贿犯罪档案记录;财务状况良好。某投标人以上述部分条款存在排斥潜在投标人,损害自身利益为由,在投标截止时间前第7天向行政监督部门提出书面异议。事件二:某投标文件中,基坑开挖采用1m3挖掘机配5t自卸车运输2km,其单价分析表部分信息如下表所示。问题:1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),指出万庄站的工程等别、工程规模及主要建筑物和次要建筑物的级别。2.事件一中的哪些条款存在不妥?说明理由。指出投标人异议的提出存在哪些不妥?3.根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总[2014]429号)和《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132号),指出事件二单价分析表中“费用名称”一列中有关内容的不妥之处。4.计算事件二单价分析表中的机械使用费。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录