一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式。
发布时间:2020年05月24日 18:10
中迅网校
阅读量:858
一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式。
A
矩形
B
翅形
C
正“T”形
D
板凳形
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
9版教材P156页供热管道固定墩结构形式一般为矩形、倒“T”形、单井、双井、翅形和板凳形。
分享到:
上一题:在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接。
下一题:某供热管网的设计压力为1.6MPa,其严密性试验压力应为()MPa。
相关试题
更多...
模板支架设计应具有足够的()。
已有607人浏览
土路基雨期施工质量控制措施包括()。
已有1010人浏览
在常温条件下,水泥稳定土基层的养护时间至少应()天。
已有729人浏览
施工项目现场管理的内容有()。
已有888人浏览
沟槽开挖到设计高程后,应由建设单位会同()单位共同验槽。
已有654人浏览
某城镇快速路填方最深处达3m,其路基底部填料强度(CBR)最小值为()。
已有380人浏览
钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用。当需要代换时,应由()单位作变更设计。
已有984人浏览
下列管道附件不参加供热管道系统严密性试验的是()。
已有448人浏览
关于管道工程施工测量的说法,正确的是()。
已有314人浏览
背景材料某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝土设计等级为C35,抗渗等级为P6.调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混凝土均采用泵送商品混凝土。事件一:施工单位对施工现场进行封闭管理,砌筑了围墙,在出入口处设置了大门等临时设施,施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。事件二:调蓄池基坑开挖渣土外运过程中,因运输车辆装载过满,造成抛洒滴漏,被城管执法部门下发整改通知单。事件三:池壁混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土运至现场时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。事件四:金属止水带安装中,接头采用单面焊搭接法施工,搭接长度为15mm,并用铁钉固定就位,监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。【问题】:1.写出“五牌一图”的内容。2.事件二中,为确保项目的环境保护和文明施工,施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止抛洒滴漏的措施?3.事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?4.说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量?
已有1424人浏览
热门资讯
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2025二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2025年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录