关于通风与空调系统进行试运行与调试的说法,正确的有()。
设备单机试运转前进行口头安全技术交底
通风系统的连续试运行应不少于2h
空调系统带冷(热)源的连续运行应不少于8h
空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足峋是允许偏差应为-5-+10%的要求
空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
A口头的肯定不行;本题考核的是通风与空调系统进行试运行与调试。设备单机试运转安全保证措施要齐全、可靠,并有书面的安全技术交底。因此A选项说法错误。通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。因此B、C选项说法正确。空调冷(热)水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。因此E选项说法正确。本题按最新教材有修改