5、试述超声波透射法现场检测基桩完整性原理及现场检测技术
-
A
-
B
声测管管口应高出桩顶100mm~300mm,且各声测管管口高度应一致
-
C
《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)规定:桩径D不大于1600mm时,埋设三根管;当桩径大于1600mm时,应埋设四根管
-
D
《建筑基柱检测技术规范》(JGJ 106L-2014)规定:桩径小于或等于800mm时,不少于2根声测管;桩径大于800mm且小于或等于1600mmn时,不少于3根声测管;桩径大于1600mm时,不少于4根声测管;桩径大于2900mm时,宜增加预埋声测管数量
查看答案
参考解析:
声测管应选择透声性好、便于安装和费用较低的材料。考虑到混凝土的水化热作用及施工过程中受外力作用较大,容易使声测管变形、断裂,影响换能器上、下通道的畅通,以选用强度较高的金属管为宜。(1)声测管内径应大于换能器外径(>15mm)。(2)声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物。声测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶100~300mm,且各声测管管口高度应一致。(3)应采取适宜方法固定声测管,使之成桩后相互平行。(4)声测管埋设数量与桩径大小有关,根据《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512-2020)规定,当桩径小于1000mm时,应埋设二根管;当桩径大于或等于1000mm且小于等于1600mm时,应埋设三根管;当桩径大于1600mm且小于2500mm时,应埋设四根管;当桩径大于或等于2500mm时,应增加声测管的数量。《建筑基柱检测技术规范》(JGJ 106-2014)规定,桩径小于或等于800mm时,不少于2根声测管;桩径大于800mm且小于或等于1600mm时,不少于3根声测管;桩径大于1600mm时,不少于4根声测管;桩径大于2500mm时,宜增加预埋声测管数量。