当构件表面存在饰面层时,采用钢筋保护层测试仪应注意()。
查看答案
参考解析:
(1)JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》P5页。进行混凝土保护层厚度检测时,检测部位应无饰面层,有饰面层时应清除;当进行钢筋间距检测时,检测部位宜选择无饰面层或饰面层影响较小的部位。选项A和选项B正确。(2)JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》P7页.当遇见下列情况之一时,应采用直接法进行验证:①认为相邻钢筋对检测结果有影响;②钢筋公称直径未知或有异议;③钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;④钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。当采用直接法验证时,应选取不少于30%的已测钢筋,且不少于7根,当实际检测数量小于7根时应全部抽取。选项D错误。