下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。
发布时间:2020年12月03日 13:59
中迅网校
阅读量:1306
下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。
A
施工合同
B
施工组织设计
C
施工图纸
D
专项施工方案
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。
分享到:
上一题:电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()。
下一题:下列影响施工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是()。
相关试题
更多...
利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的()。
已有1301人浏览
【已根据新版教材调整】下列属于工业机电工程单机试运行的范围有()。
已有273人浏览
【已根据新版教材调整】下列关于金属储罐正装法的说法,错误的是()。
已有1368人浏览
关于临时用电工程施工及管理的说法。正确的有()。【教材相关知识点已更改】
已有1314人浏览
下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中,正确的有()。
已有1523人浏览
自制检具用作检验手段,在使用前参与检验确认的人员有()。
已有1719人浏览
下列设备中,不属于光热发电系统的是()。
已有871人浏览
【教材相关知识点已更改】锅筒、集箱找正后拆除临时固定装置的时机是()。
已有921人浏览
A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目,合同约定保修期为一年。工程内容包括:给水排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中:办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;实验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月通过整体验收。2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3~5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用。问题:1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?2.简述建筑智能化系统竣工验收顺序。3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由。4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?
已有2231人浏览
【教材相关知识点已更改】起重时的吊装载荷包括()。
已有346人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录