防止雷电伤害的方法包括设置防雷装置和人身防雷措施,下列关于防雷装置措施的说法中,正确的是()。
-
A
避雷器在正常时处在导通的状态,出现雷击时切断电路,雷电过后又恢复成导通状态
-
B
电涌保护器无冲击波时表现为高阻抗,冲击到来时急剧转变为低阻抗
-
C
-
D
第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于5m
查看答案
参考解析:
A选项中,避雷器装设在被保护设施的引入端。正常时处在不通的状态,出现雷击过电压时,击穿放电,切断过电压,发挥保护作用,过电压终止后,迅速恢复不通状态,恢复正常工作。C选项中,除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。D选项中,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m,不能满足间距要求时应予以跨接。