危险品生产厂房中,采用抗爆间室时不符合规定的有()
-
A
抗爆间室之间或抗爆间室与相邻工作间之间不应设地沟相通
-
B
-
C
抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁
-
D
当输送没有燃烧爆炸危险物料的管道必须通过或进出抗爆间室时,不应穿墙通过
查看答案
参考解析:
危险品生产厂房中,采用抗爆间室时应符合下列规定:①抗爆间室之间或抗爆间室与相邻工作间之间不应设地沟相通。②输送有燃烧爆炸危险物料的管道,在未设隔火隔爆措施的条件下,不应通过或进出抗爆间室。③当输送没有燃烧爆炸危险物料的管道必须通过或进出抗爆间室时,应在穿墙处采取密封措施。④抗爆间室的门、操作口、观察孔和传递窗的结构应能满足抗爆及不传爆的要求。⑤抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁。⑥抗爆间室的墙应高出厂房相邻屋面不少于0.5m。